L'application des salles blanches biologiques est de plus en plus vaste. À l'heure actuelle, les salles blanches biologiques sont généralement installées dans les blocs opératoires et les services hospitaliers, les usines pharmaceutiques, les laboratoires de biosécurité et les animaleries. Cnsterilezoom Cleanroom a rencontré divers problèmes lors du processus de construction sur la base de nombreuses années d'expérience en matière de salles blanches, dont beaucoup sont causés par une mauvaise compréhension des caractéristiques et des exigences des salles blanches biologiques.
Différents types de salles blanches biologiques doivent se conformer aux spécifications correspondantes, et il est impossible de concevoir et de construire sans comprendre ces spécifications.
Ce n'est qu'en connaissant bien les caractéristiques des diverses industries et en comprenant pleinement les exigences des différentes spécifications que nous pourrons accomplir un travail de qualité en matière de conception, de construction et de mise en service des salles blanches biologiques. Plusieurs problèmes rencontrés lors de la conception et de la construction de salles blanches biologiques.
1. Problème d'agencement
Ce problème est particulièrement prononcé dans la conception graphique de l'usine propre et du laboratoire de biosécurité de l'usine pharmaceutique. Le problème principal est que le plan est trop compliqué. Dans la conception graphique de l'usine pharmaceutique, il est nécessaire de s'assurer que la zone propre n'est pas contaminée autant que possible, d'obtenir une division rationnelle et de séparer le propre ; les flux de personnes et de logistique sont évidents. En raison du manque de connaissances professionnelles dans la préparation des normes d'acceptation par certaines autorités de l'industrie, les principes et les caractéristiques de la salle blanche ne sont pas bien compris, et la salle blanche est souvent trop compliquée. Par conséquent, l'agencement du plan de la salle blanche est trop rigide, ce qui cause de nombreux problèmes inutiles. Ce problème est particulièrement prononcé dans la mise en place de la chambre tampon.
Par exemple, le processus d'entrée dans une salle blanche par le personnel d'une usine pharmaceutique est le suivant : changement de chaussures, premier habillage, tampon, deuxième habillage, lavage des mains, désinfection, tampon, couloir propre, troisième habillage, tampon ou élimination manuelle, salle blanche de haut niveau. Par conséquent, avant d'entrer dans la salle blanche de haut niveau, le personnel doit entrer et sortir de 9 salles, ouvrir et fermer 18 portes, dont on peut imaginer la complexité.
De plus, de nombreuses usines pharmaceutiques sont si compactes en raison de leur petite taille et de leur faible investissement que la surface de chaque pièce auxiliaire n'est que de quelques mètres carrés, voire de seulement 2 mètres carrés, de sorte que le personnel ne peut pas y accueillir deux personnes en même temps. La porte s'ouvrait, tournait et se fermait, de quoi donner presque le vertige.
Des exigences strictes sont une bonne chose, mais si elles sont excessives, elles seront contre-productives. De nombreux travailleurs ne ferment souvent pas portes de salle blanche pour faciliter l'accès, et de nombreuses salles blanches deviennent inutiles. Les salles blanches qui peuvent être fusionnées le sont, et il est nécessaire de supprimer celles qui ne sont pas indispensables, ce qui constitue la solution à ce problème.
2. Les salles blanches de classe 100 000 et 10 000 doivent-elles être équipées de sas ? 100,000-niveau et 10,000-niveau doivent-elles être équipées de sas ?
La concentration de poussière atmosphérique dans la salle de classe 100,000-niveau et la salle de classe 10,000-niveau n'est pas 10 fois différente comme le pensent certains non-professionnels, et la porte sera polluée dès son ouverture. 10 fois différente de ce que pensent certains non-professionnels, et la porte sera polluée dès son ouverture.
Par exemple, les BPF (médicaments vétérinaires) (2002) stipulent que le nombre minimal de ventilations dans une salle de niveau 100 000 est de 15 fois/h, et le nombre minimal de ventilations dans une salle de niveau 10 000 est de 20 fois/h, ce qui est similaire. De plus, comme le volume de la pièce est généralement petit, dans une pièce de 4 m², le taux de renouvellement d'air de 5 fois/h n'est que d'environ 50 m³/h, et cet apport d'air de 50 m³/h est difficile à régler. 100,000-niveau est de 15 fois/h, et le nombre minimal de ventilations dans une salle de 10,000-niveau est de 20 fois/h, ce qui est similaire. De plus, comme le volume de la pièce est généralement petit, dans une pièce de 4㎡, le taux de renouvellement d'air de 5 fois/h n'est que d'environ 50m³/h, et cet apport d'air de 50m³/h est difficile à régler.
De plus, quels que soient la conception et la construction, une certaine marge doit être correctement réservée. Par conséquent, dans certaines petites pièces sur le parcours d'entrée et de sortie du personnel, à l'exception du niveau de propreté nominal, le nombre de renouvellements d'air et la concentration de poussière dans l'air ne diffèrent pas.
3. L'utilisation d'angles arrondis dans la construction de salles blanches biologiques
L'objectif principal d'une salle blanche biologique est de contrôler les micro-organismes tels que les bactéries, et les micro-organismes peuvent facilement proliférer dans certains coins. Par conséquent, la salle blanche biologique doit être facile à nettoyer et minimiser les zones mortes. L'article 2.3.8 du « Code de construction et de réception des salles blanches » stipule que la plinthe doit affleurer le panneau mural de la salle blanche ou être légèrement en retrait de 2 à 3 mm lors de la construction. Lorsque la plinthe et le matériau du sol sont identiques, ils peuvent être façonnés en petits angles arrondis, et le rayon de courbure R doit être supérieur ou égal à 50 mm ; lorsque la plinthe et le matériau du sol sont différents, ils doivent être intégrés avec des matériaux élastiques.
À l'intersection de mur de salle blanche et du sol, l'endroit devient souvent un foyer pour retenir la saleté et proliférer les bactéries. La raison en est qu'en raison de l'épaisseur de l'angle d'arc, deux petits joints se forment aux deux coins de l'angle arrondi, du panneau de revêtement et du sol. En raison de l'inégalité du sol et du revêtement, il existe souvent de nombreux espaces au niveau du joint, et de nombreuses unités de construction réduisent les coûts et les matériaux sans étanchéité par colle, et certains peuvent se fissurer même si de la colle est appliquée. Par conséquent, l'objectif initial était d'éliminer les impasses sanitaires, mais la situation réelle a multiplié les dangers cachés.
Voici plusieurs méthodes recommandées :
1. Après avoir installé le congé, posez une certaine épaisseur de sol autonivelant pour éliminer complètement la jonction du sol.
2. Après avoir installé les coins arrondis, posez l'ensemble du revêtement de sol en rouleau, puis étendez le matériau en rouleau jusqu'au panneau mural le long des coins arrondis, de sorte que les coins arrondis et le sol ne fassent qu'un.
3. Utilisez des matériaux de construction (tels que du sable résineux) pour construire la base de revêtement en forme d'arc. La base et le sol sont traités de la même manière, par exemple avec de la peinture, de sorte que le sol et la base ne fassent qu'un, et la base est utilisée comme plinthe. Au même niveau ou en dessous du mur.
Les salles blanches biologiques présentent encore de nombreuses caractéristiques, et de nombreux problèmes subsistent dans les projets réels. Ce n'est qu'en comprenant parfaitement les différentes exigences et caractéristiques des divers types de salles blanches et en connaissant bien les dispositions des cahiers des charges que l'on peut véritablement construire une salle blanche biologique.
En tant que fournisseur de services de systèmes de confinement pour salles blanches professionnels, Cnsterilezoom Cleanroom a 41 ans d'histoire de développement, nous aspirons à devenir l'entreprise la plus influente dans le domaine des enceintes de salles blanches. Si vous avez un projet en cours, n'hésitez pas à nous envoyer une demande. Nous vous garantissons la meilleure qualité au meilleur prix.